Выбор контролера.

nik1
Posts: 181
Joined: Sun Jan 27, 2019 4:17 pm

Re: Выбор контролера.

Post by nik1 »

Лучше возьми npn, это типовое подключение на контроллере
Для pnp надо будет снимать перемычку и тянуть провод с минусом на клемку

ksa007
Posts: 20
Joined: Sun Feb 23, 2020 8:37 pm

Re: Выбор контролера.

Post by ksa007 »

Большое спасибо за помощь)), Сегодня решил первый раз установить Linux, дабы пока моя ET7 в пути, хочу по изучать софт Mysns.
Комп у меня свой на двух ядерном Celeronне. Насколько я понял на www.pv-automation.com во вкладке загрузка образы только
для одно платных ПК, отсюда вопрос где взять лучше образ Linux и какой? Прошу сильно не пинать), в Linux полный ноль!!
Бегло полазил по интернету мозг набекрень, десятки релизов.

ksa007
Posts: 20
Joined: Sun Feb 23, 2020 8:37 pm

Re: Выбор контролера.

Post by ksa007 »

Оооо), кажется сам нашел, это Ubuntu Mate, сейчас буду пробовать.

mycnc
Posts: 787
Joined: Thu May 10, 2018 2:42 pm
Location: Ottawa, Canada
Contact:

Re: Выбор контролера.

Post by mycnc »

На сайте есть инсталляционный диск Ubuntu Mate, в котором уже включена myCNC.
Пробуйте.

ksa007
Posts: 20
Joined: Sun Feb 23, 2020 8:37 pm

Re: Выбор контролера.

Post by ksa007 »

Добрый день, подскажите,
контролер ЕТ7 входы с IN0 по IN15, выходы OUT0 по OUT10 если использовать подключение от внутреннего источника питания,
какая допустима нагрузка?
Он там условно внутренний или просто проброс по плате от разъёма питания самой платы.

mycnc
Posts: 787
Joined: Thu May 10, 2018 2:42 pm
Location: Ottawa, Canada
Contact:

Re: Выбор контролера.

Post by mycnc »

По входам в документации приведена схема.
http://docs.pv-automation.com/mycnc/myc ... ted_inputs

на плате есть токоограничительные резисторы 10к, ток будет ограничен примерно 2мА на каждый канал

По выходам тоже есть схема -
http://docs.pv-automation.com/mycnc/myc ... utput_pins

выходы типа "открытый коллектор" реализованы на сборке ULN2003.
По паспорту обещается ток 500мА на канал, но я рекомендую оставить хотя бы двукратный запас и не превышать 250мА

Релейные выходы сделаны на реле китайского производителя, поэтому паспортным данным 16А по переменке я бы не доверял.

В любом случае, в большинстве случаев к выходам будет подключаться индуктивная нагрузка.
Я настоятельно рекомендую изучить тему про защитные диоды при подключении индуктивной нагрузки.
При неправильных защитных цепях (или их отсутствии) броски напряжения при выключении нагрузки могут привести к выходу из строя как чипов транзисторных сборок так и реле на плате контроллера.

ksa007
Posts: 20
Joined: Sun Feb 23, 2020 8:37 pm

Re: Выбор контролера.

Post by ksa007 »

Спасибо, понял.
Такой еще вопрос если использовать внутренний источник питания для внешних датчиков, т.е. датчики будут
напитываться от выводов VCC1 - VCC4 какая нагрузка допустима на эти выводы?

mycnc
Posts: 787
Joined: Thu May 10, 2018 2:42 pm
Location: Ottawa, Canada
Contact:

Re: Выбор контролера.

Post by mycnc »

Суммарно 2А (если это позволяет ваш источник питания 24В)

Post Reply