Подключение частотника Delta EL по модбас

nik1
Posts: 338
Joined: Sun Jan 27, 2019 4:17 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by nik1 »

Познавательная тема :)

sima8520
Posts: 98
Joined: Thu Sep 19, 2019 4:03 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by sima8520 »

Модбас в каждый дом/гараж/мастрескую :D

mycnc
Posts: 993
Joined: Thu May 10, 2018 2:42 pm
Location: Ottawa, Canada
Contact:

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by mycnc »

Umnik wrote:
Fri Jul 17, 2020 12:29 pm
Но аналог менее помехозащищенный, точность задания оборотов у аналога довольно низкая вследствие этого.
Кроме того, требуется задействовать выход контроллера на включение-выключение шпинделя, в случае же модбаса все управление осуществляется по трем проводам.
Согласен.

То есть и точность задания у аналога не супер, и возможные колебания скорости вращения при помехах.
Для хозяина простого хобби-станка особо без разницы.

А если производитель делает станочки, то на мой взгляд вполне стоит перейти на Modbus - почти все частотники его имеют, преимущества однозначно имеются, подключение простое. Единственное вложение - это потраченное время на изучение и настройку.
Это личное мнение, никому не навязываю.

Umnik
Posts: 203
Joined: Sun May 19, 2019 7:16 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by Umnik »

mycnc wrote:
Sat Jul 18, 2020 4:19 pm
Umnik wrote:
Fri Jul 17, 2020 12:29 pm
Но аналог менее помехозащищенный, точность задания оборотов у аналога довольно низкая вследствие этого.
Кроме того, требуется задействовать выход контроллера на включение-выключение шпинделя, в случае же модбаса все управление осуществляется по трем проводам.
Согласен.

То есть и точность задания у аналога не супер, и возможные колебания скорости вращения при помехах.
Для хозяина простого хобби-станка особо без разницы.

А если производитель делает станочки, то на мой взгляд вполне стоит перейти на Modbus - почти все частотники его имеют, преимущества однозначно имеются, подключение простое. Единственное вложение - это потраченное время на изучение и настройку.
Это личное мнение, никому не навязываю.
Ну вот примерно такими соображениями я и руководствовался...
Ник ещё упоминал, что в случае с модбасом контроллер отслеживает, вышел ли частотник на заданные обороты, и выполнение уп начинает после разгона.
Причем если я правильно понял, то время задержки на разгон шпинделя не постоянное, как в случае управления по аналогу, а зависит от заданных оборотов.
Это какая то спец функция, реализованная у него только или же общедоступная плюшка?

nik1
Posts: 338
Joined: Sun Jan 27, 2019 4:17 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by nik1 »

Это плюшка хорошая :)
Надо внедрять

Umnik
Posts: 203
Joined: Sun May 19, 2019 7:16 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by Umnik »

nik1 wrote:
Sun Jul 19, 2020 5:11 am
Это плюшка хорошая :)
Надо внедрять
Ну это следующий этап)
Надеюсь, разберемся мал по малу.

nik1
Posts: 338
Joined: Sun Jan 27, 2019 4:17 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by nik1 »

Думаю победим :)

Umnik
Posts: 203
Joined: Sun May 19, 2019 7:16 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by Umnik »

так, вылезла еще одна небольшая трабла....
Не отключается шпиндель при нажатии на е-стоп и при нажатии на простой стоп.
М02 и EST подправил, добавил значение "1" для записи в соотв. регистр, но останова шпинделя все равно не происходит.
Прошу глянуть код, в чем может быть проблема....
Обе ПЛС прилагаю, только формат поменял на txt.
Attachments
M02.txt
(1.95 KiB) Downloaded 9 times
EST.txt
(888 Bytes) Downloaded 7 times

nik1
Posts: 338
Joined: Sun Jan 27, 2019 4:17 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by nik1 »

А ты уверен , что е стоп надо по модбасу?
У меня на отдельный вход заведено, чет мне кажется так надежнее

Umnik
Posts: 203
Joined: Sun May 19, 2019 7:16 pm

Re: Подключение частотника Delta EL по модбас

Post by Umnik »

Там отдельная процедура есть, что выполняется при нажатии е-стоп.
Одна из операций - остановка шпинделя...
Ну а коли шпиндель по модбасу рулится, то всяко разно команду на выключение надо через него подавать...
Остальное наверное аналогично аналогу, пардон за каламбур)

Post Reply