Прошу прощения, тема затерялась, забыли.
Нашли данную версию, файл открывается без проблем
Проверил еще раз ваш скриншот с информацией о системе - смущает верхняя строчка - сообщение, что на диске нет свободного места.
Возможно, проблема в этом. Думаю, стоит почистить диск и попробовать снова
Долгое открытие УП
Re: Долгое открытие УП
Почистил корзину, ввел команду в консоли для проверки объёмов памяти, на всякий случай перегрузил систему. В myCNC программе в свойствах системы показания остались прежними, тестовый файл всё также не открывается.
Re: Долгое открытие УП
Увидел, что у вас Тинерборд.
Сделали тестовый прогон -
взяли Tinkerboard, записали образ с сайта, включили профиль X1366M4E и на нем проверили вашу программу на версиях
3676, 3771, 3794, 3803 (ваша), 3874 и последняя 4448.
На всех ваша УП открывается без проблем
Можете прислать ваш профиль?
(при подключении интернета это можно сделать кнопкой "Сохранить профиль на сервере" в окне поддержки)
Может быть какие-то из ваших настроек оказывают такое действие.
Я бы взял новую флэшку, записал на нее образ с нашего сайта и попробовал запустить с нее, взяв подхощий фрезерный профиль.
Если получится, то следующим этапом скопировал на новую флэшку ваш рабочий профиль и попробовал снова.
Таким образом можно попробвать определить на каком этапе возникает проблема.
При этом рабочай флэшка остается как резервная, есть возможность на нее оперативно переключиться
Сделали тестовый прогон -
взяли Tinkerboard, записали образ с сайта, включили профиль X1366M4E и на нем проверили вашу программу на версиях
3676, 3771, 3794, 3803 (ваша), 3874 и последняя 4448.
На всех ваша УП открывается без проблем
Можете прислать ваш профиль?
(при подключении интернета это можно сделать кнопкой "Сохранить профиль на сервере" в окне поддержки)
Может быть какие-то из ваших настроек оказывают такое действие.
Я бы взял новую флэшку, записал на нее образ с нашего сайта и попробовал запустить с нее, взяв подхощий фрезерный профиль.
Если получится, то следующим этапом скопировал на новую флэшку ваш рабочий профиль и попробовал снова.
Таким образом можно попробвать определить на каком этапе возникает проблема.
При этом рабочай флэшка остается как резервная, есть возможность на нее оперативно переключиться